자유게시판 서울 송파!아파트 입주 4년차-과전류 차단기 200여대 파손/전기용품 연속 피해(주방용 인덕션 레인지 사양 주의)
페이지 정보
작성자 이성우 댓글 0건 조회 32회 작성일 22-08-12 12:07본문
안녕하십니까? 전기안전 사각지대 피해 사례 심각성과,
이전 정부부터~현재까지 산업통산자원부 /대한전기협회의 '한국전기설비규정(KEC)' 문제점과
한국전기안전공사 전기설비 검사.점검 기준' 제개정 및 유예요청 소견을 알립니다.
국민이 알아야 하는데, 민간 전기분야 설계, 감리, 검사, 안전관리 업무 혼란 중이며,
다음 피해 건은 빙산의 일각입니다.
1. 서울 송파구 ( ) 9,500여 세대 아파트 전기사고 피해 현황
가. 2018. 12 입주 후, ‘200여대 과전류 차단기 소손 사고 지속 발생됨.’
(세대 계량기 전단의 차단기 중성선 단자 접점 손상 및 파손)
나. 2019. 6 : 401동 분전반 고조파 억제장치(ZED) 소손 화재발생
다. 2021. 7 : 406동 8X3호 세대 내 분전반 누전차단기 동시 파손
(거실에서 핸드폰 충전기 꽂음과 동시에 소손 및 정전)
라. 세대내 조명기구 LED 소손 및 누전차단기(ELB) 복구되지 않거나 소손됨
마. 5XX동 XXXX호 누전차단기 교체했으나, 등기구에서 연기와 불이남
바. 314동 315동 다수 세대 등기구 소손과 누전차단기 소손 및 부동작함
2. 최근 22. 6. 3일에 추가 발생한 사고
가. 세대 등기구 및 누전차단기 소손(315-2901, 315-2404, 315-1303, 315-102, 314-2901, 313-403, 317-1602, 312-3503, 313-403)
#7, 8 가로등 차단기 차단기 트립
나. 315동 재활용장 램프 7개 교체
다. 전기실 주차단기 지락보호계전기(OCGR) 여러 개소 동작으로 정전사고
3. 22. 6. 26. 카톡으로 재 입함.
(피해 사례 원인 문의 제보자 : 서울 가락동 조우현 실장 : 010-2267-3282)
(본 건의 검토 소견 : 188~192 페이지 원인에 대하여 해설함)
@ 주 원인은 최근 보급되고 있는 주방용 인덕션 레인지(유도가열 방식)와
전력변환부(인버터) 등의 전기용품 일상화 집중 사용시간 대로,
특히, 주방용 인덕션 레인지 사양에 주의하여야 합니다.
4. 첨부 : 검토 소견
가. 22.7.17 국무총리 비서실 접수
나. 22.7.31 국무조정실 추가 접수
다. 22.8.03 행안부[안전신문고] 접수
기술사 이 성 우 드림
Tel 043-268-9386, Fax 043-268-6839, Cell Phone : 010-4257-9386,